公司服务宗旨是:以质量求生存、信誉是保证。诚信待人,灵活经营、讲究效率。愿与各界朋友精诚合作,携手共创美好的明天。
污水管堵漏施工工艺:灌浆堵漏施工一般程序:裂缝表面处理→钻孔→安装灌浆咀→封闭→注水→灌浆→拆咀→封孔。
1、找出并标示好裂缝漏水点,把裂缝周围表面清理干净;
2、沿裂缝钻孔,钻头直径10(采用或B8咀)孔深为板厚1/3,孔距-。
3、安装灌浆咀(止水针头),间距根据实际情况而定,一般为~;
4、用电动灌浆机将清水从注浆咀(止水针头)中注入混凝土裂缝,让裂缝充分湿润,以便和注浆料充分反应固化;
5、用电动灌浆机将灌浆料从注浆咀(止水针头)中注入混凝土裂缝,灌浆顺序裂缝一侧顺序灌注,12小时后敲掉灌浆咀,用封缝材料封堵。
污水管道堵漏气囊在施工使用中需要注意的几点事项:
1、首先检查配件是否连接严密,压力表的指针是否指向零位,如果发现压力表有指针摆动有异常,应及时更换新压力表,将配件与气囊连接好后,首先在施工前对堵漏气囊进行充气试验,试验充气压力不能超过0.01mpa,用皂粉水检查闭水堵及连接配件是否漏气;
2、使用前,应检查管道内的基本情况,对于新管道应检查管道内壁是否平整光滑,是否有淤泥、淤泥内是否有沉淀的突出物对于旧管道是否有水泥渣、玻璃渣、尖锐的固体物等等,管道清理不干净会造成封堵效果下降,产生局部漏水,尤其时用于铸铁管道与水泥管道时应特别注意,以防气囊充气后被刺破;
3、堵漏气囊在管道内有水作业时不大好判断管道内的杂物的状况,除了清理管道外,这时应对堵漏气囊表面加一保护,如表面套上一帆布套,或用不低于4毫米的橡胶垫对气囊加一包裹,否则,堵漏气囊在水下很容易被一些杂物刺破;
4、在污水管道中进行封堵作业时,闭水堵在管道中的作业时间应缩短,好不高于12小时,污水中一般往往含有一些有机或无机的化学溶剂,长时间的浸泡或使闭水堵表面腐蚀乳化结膜使其强度降低,摩擦力减小,影响封堵施工效果;
5、堵漏气囊放入管道时应平行放入,避免卷曲折叠歪斜,充气时应缓慢充气,并分阶段进行,充气一段时间后应间隔几分钟,使堵漏气囊内部适应气压的变化;并根据管道型号大小选用合适的充气设备,气囊充气有回压,充气时避免因气压表反应不及时导致气囊或压力表破损;
6、当管道堵漏气囊内的压力下降时压力表的指针会有所下降,应及时补压。